wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-28 12:16
单相输入变频器输出是三相的,如果负载不是三相电动机,请问能不能当三相变压器使用,联接别的三相负载,输出的三相电压是380V还是220V?