qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 08:45
老板要求控制步进马达连续转动,现在有信捷XC3-24T-E 一台,查手册发现用PLSY指令只能发出指定个数的脉冲,没找到哪个指令是连续产生脉冲串的,请教信捷高手,你们都是用哪个指令来实现产生连续脉冲串的?
先谢谢了!!
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 10:21
不是有个PLSF可变频率脉冲输出指令码   如PLSF K2000 Y0  就可以让步进电机连续运转啦
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人