老板要求控制步进马达连续转动,现在有信捷XC3-24T-E 一台,查手册发现用PLSY指令只能发出指定个数的脉冲,没找到哪个指令是连续产生脉冲串的,请教信捷高手,你们都是用哪个指令来实现产生连续脉冲串的?
先谢谢了!!
分享
chen1c2h3y
倾力共享,共建双赢!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
260 点
下载积分:
695 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2009-11-10
最后登录:
2012-10-20
查看chen1c2h3y的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-26 09:01
全看
|
小
中
大
指定脉冲数改成0就是连续脉冲!!!!!!!