qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 08:45
老板要求控制步进马达连续转动,现在有信捷XC3-24T-E 一台,查手册发现用PLSY指令只能发出指定个数的脉冲,没找到哪个指令是连续产生脉冲串的,请教信捷高手,你们都是用哪个指令来实现产生连续脉冲串的?
先谢谢了!!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 10:39
找到了,用PLSF就可以了
我都是用与三菱一样的指令,没想到信捷还有个PLSF
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-26 10:41
引用
引用第1楼chen1c2h3y于2011-02-26 09:01发表的  :
指定脉冲数改成0就是连续脉冲!!!!!!!

我试过了不可以,要用PLSF