我用C235进行高速计数 然后用MOV把C235的脉冲数传送的D0里 仿真时怎么不行呀 D0里没有任何数据 (C235计数正常)这是怎么回事 请高手指教
分享
wy534027455
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
161 点
下载积分:
495 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2016-08-30
查看wy534027455的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-16 20:10
全看
|
小
中
大
高速计数器不能仿真,计数器计算出来的值要是大于37267就要用DMOV了,存储在D0和D1中