本人想用ACS350做恒压供水控制,因为是实验我就直接用10V电压通过电位器调节电压给AI1信号(模拟模拟量输入),AI2没接什么。然后按照书上设置了一些PID宏、基本参数和电机设置,还有PID指定的一些设置。可是设置后就是不成功!但是我设置标准宏电机是可以转的!!请问谁做过这方面的工程帮助下,感知不仅!!!  说明书 在ABB官方网站上有http://www.abb.com.cn/ ,静候佳音!!QQ521122669
283596603
盟主
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-11-11
查看283596603的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-24 14:04
你给个模拟量10V的信号是做什么的?是用电压信号模拟压力反馈值?还是用来直接是模拟量频率给定?如果是前者一些相关的PID参数要设置好,反馈来自模拟1 ,输入信号是电压,还有设定的压力点在哪里?来自是外部还是内部?如果是后者,那肯定是不行的,因为模拟量频率个定时 不是采用PID来控制的,跟PID毫无关系。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhouzhangxun) 热心助人
    283596603
    盟主
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    注册时间: 2010-06-15
    最后登录: 2024-11-11
    查看283596603的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-25 18:19
      这样的话应用宏PID宏要选择好,,PID参数要设置好。还有一点很重要,PID控制时不能打到本地(LOCAL)模式,必须打到远程模式,选着命令源来自数字控制端口并把相应端口设置好,要通过控制端口来启动变频器。PID控制下 按面板上的启动是没有作用的。我用过ACS800的,350的具体不是很清楚。