西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70266 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-21
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-23 19:55
用的是NPN型的接近开关,输入X0,一米为4次信号,可到60米/分 线速后无法计米,请各位大侠相助,小弟不胜感激。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-24 10:08
请你把问题描述的最清楚点,在60米/分钟时不能计数是计数值与实际距离不符还是完全不能计数?