西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70266 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-21
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-23 19:55
用的是NPN型的接近开关,输入X0,一米为4次信号,可到60米/分 线速后无法计米,请各位大侠相助,小弟不胜感激。
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70266 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-21
查看西欧工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 20:07
不知道接近开关支持多少的频率是,是不是频率太高不支持
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70266 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-21
查看西欧工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-23 20:32
成本太高了,编码器啊
西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 613 个
工控威望: 3322 点
下载积分: 70266 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-11-21
查看西欧工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-24 19:30
我加大了计米轮盘,现在130米/分的线速也还可以用,也准确无误。光电开关和高速计数没用过。多谢大家讨论。