用的是NPN型的接近开关,输入X0,一米为4次信号,可到60米/分 线速后无法计米,请各位大侠相助,小弟不胜感激。
分享
taoyu001
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
935 个
工控威望:
13385 点
下载积分:
4818 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2007-09-02
最后登录:
2024-11-01
查看taoyu001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-24 12:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第11楼cailiang123于2011-02-24 11:46发表的 :
每分钟60米,每秒钟6米,接近开关每秒接通24次,可能不行
哥,你太有才了!
每分钟60米,每秒钟6米???