hy981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 431 点
下载积分: 2184 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2023-12-14
查看hy981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-23 15:38
请问一下我想在触摸屏输入项中输入5.20,三菱程序里面只读出5出来,怎么才能把这个数完整的输入到PLC中,
触摸屏是用威纶的MT6056I
谢谢
roger_jiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 195 点
下载积分: 348 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2011-02-16
最后登录: 2024-12-30
查看roger_jiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-25 09:24
三菱plc就是数据处理不方便。
您应输入520,显示5.20
plc读取520后转换到浮点数
用浮点数除100.0等于5.20装入指定寄存器