yxc111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2020-04-15
查看yxc111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-23 15:31
问下各位大侠,电器元件该若何选择。
例如:电机额定电流为4.3A,我该选择多大电流的保护开关。
一般选择保护开关超出电机额定电流多少为宜。
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 16:19
开关的电流只要大于电机的启动电流就可以。要说明的是,开关的保护电流,不是保护电机的。

是保护开关以上的电器设备和线路。保护电机的是热继电器