楼主  发表于: 2011-02-23 08:50



这条程序的意思是不是说:不管是主控急停或者是手电门急停,系统都会进入急停位,而当故障复位,主控急停解除,手电门急停解除,系统才能解除急停状态。另外就是是后面那个“KEEP 11  HRO0.0 ”不是很理解 我看很多程序图里面有类似符号   能帮忙解释下么?
另外 新手刚学PLC程序设计 有什么好的资料能参考下的 帮忙推荐下吧 谢谢啦
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 15:53
这是omron的程序,帮你转到OMRON版块来。
KEEP是保持指令,当条件满足时,HR0.00导通,然后即使条件不满足HR0.00也一直保持导通,直到复位条件有信号,HR0.00断开。