ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-22 17:55
我们公司有一台距台平面磨床,前不久烧料距台电磁铁电源的整流桥。买了原来一样的桥堆换上后,用了两天又烧了。。。这次连变压器一起烧了。电磁铁线圈是两组并联的,内阻是56欧,工作电压时120V的。桥堆是50A1200V的。后来又去买了100A1200V的整流管来自己做,还是没用到两天又KO了。今天刚出问题就发现了,有一个二极管被击穿了,100A1200V的二极管也能击穿。。。。请教大家,到地是什么问题??
艾礼富
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-01-24
最后登录: 2015-02-26
查看艾礼富的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 17:17
几位楼上的分析的太好了.我这之前就有这种现象,但是问题就是线圈有点对地了.