我们公司有一台距台平面磨床,前不久烧料距台电磁铁电源的整流桥。买了原来一样的桥堆换上后,用了两天又烧了。。。这次连变压器一起烧了。电磁铁线圈是两组并联的,内阻是56欧,工作电压时120V的。桥堆是50A1200V的。后来又去买了100A1200V的整流管来自己做,还是没用到两天又KO了。今天刚出问题就发现了,有一个二极管被击穿了,100A1200V的二极管也能击穿。。。。请教大家,到地是什么问题??
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-19
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-22 18:10
变压器输出电压高也能击穿二极管,在二极管上并一个0.1UF的电容。或者买质量好的变压器。