我用计数器对一秒脉冲进行计数 然后把这个脉冲数和D0进行比较 D0是通过MOV把#20传送到D0的 也就是说计数器对一秒脉冲计数到20时 通过和D0比较相等了 驱动负载运行 但是仿真确是不行 上来负载100.01就运行 帮我看看错字哪里 谢谢
[ 此帖被whshtj在2011-02-21 22:15重新编辑 ]
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1304 个
工控威望:
1460 点
下载积分:
8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-29
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-22 00:25
全看
|
小
中
大
在上一楼画红线处加上CF005,再在CF005下面并联上CF006,应该就可以了。
要不你那1秒钟就加一次一,如果只用CF006的话,100.01只能得电1秒钟