想用三菱特殊模块FX2N-4AD和一流量传感器测量流量,请问各位师父程序该怎么写?流量传感器的参数是:4~20MA   7~70M3/H,流量传感器接在模块的第四通道.谢了!
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2025-01-25
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-20 17:57
把第四通道设置成4~20mA输入,再设置一下零点与增益即可,看看手册就明白了