我現在碰到一个奇怪的情况。
目前用CPU315 2DP做主站带三个I153从站,在关闭主站电源或者断开DP连线时,从站仍然会有输出。麻烦高手帮我分析下情况,有何对策??
分享
zzllyp
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
197 点
下载积分:
746 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-04-29
最后登录:
2024-10-16
查看zzllyp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-22 06:52
全看
|
小
中
大
因为153和IO卡件是单独供电的,如果只是断掉DP总线相当于不能与CPU通讯而已,但是153和IO卡件还可以工作,而且卡件可以设置故障状态的输出值,如果将153的电源断了就应该没输出了