楼主  发表于: 2011-02-18 13:58
大家好,因我公司的热处理设备由Q系列PLC系统控制,现存在一个风机叶轮是皮带传动,当皮带断了叶轮没有转动,但电机是有转动的,如何将这个问题加以目视化,便于第一时间发现,个人想法是对叶轮加个信号脉冲检测反馈给PLC,但相关的步骤如何实现呢?
dyhzdg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4654 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-07
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-18 18:40
1、加个压力传感器就可以,皮带一断就无风压。2、检测电机电流值,皮带一断必然下降许多。