请老手 帮我看看这个程序,读取的数字量为什么直接除10就得到相应的温度值了,用的是三菱的8AD,热电偶是-100---350的,请老手指点,工程量是怎么换算的为什么读取的数字量除10就能得到相应的温度值了,请老手指点
[ 此帖被杨欣在2011-02-23 10:24重新编辑 ]
附件:
金莱克电水壶.rar
(12 K) 下载次数:72
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
givemepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
486 点
下载积分:
2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间:
2010-10-21
最后登录:
2023-05-30
查看givemepower的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-19 12:01
全看
|
小
中
大
你可以参考8AD说明书的表8-10. B模式的设置范围是-1000到+3500.就是说负的100度对应D0的数据是-1000.