楼主  发表于: 2008-01-27 11:34
谁有F1 系列的PLC编程手册,我一直用的手持编程器F1-20P 输入时只输入元件号码 不用输入X Y M T现在有个元件是670 下面是程序语句表一段
LDI 126
OR 117
ANI 401
RST 60
LD 650
OUT 60
K1
LD 650
OR 116
ANI 51
OUT 116
LD 70
OUT 671 我想知道671是什么继电器 他的前面是什么字母。
K60
OUT 672
K0
OUT 673
K0
OUT 670
K106
LD 116
OUT 51
K2
smgbwgltd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 08:11
F671输出功能指令,什么功能决定后边的KXXX
smgbwgltd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-09 10:39
LDI M126
OR M117
ANI X401
RST C60
LD T650
OUT C60
K1
LD T650
OR M116
ANI T51
OUT M116
LD M70
OUT F671 功能指令
K60
OUT F672
K0
OUT F673
K0
OUT F670 C计数器现行值范围比较
K106 ;C计数器现行值范围比较
LD M116
OUT T51
K2