车间有1.5KW电机50台,20KW空调机一台,需要多大的稳压器?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-16 11:21
占用率多少?如果占用率为1(就是所有设备在同一时间内全部运行),你选125--150KVA.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+3(yuming1231) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1751 个
    工控威望: 10137 点
    下载积分: 61261 分
    在线时间: 2664(小时)
    注册时间: 2007-03-26
    最后登录: 2024-11-12
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-17 13:41
    就是所有功率加起来除以电机功率因素(一般取0.8)然后乘上占用率,一般站用率达不到1的。