星三角起动的电机37KW,配线:一组VV3x10,另一组VV3x10+1X6,地线用6平方行不
分享
yzg123321
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
198 点
下载积分:
634 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2008-11-17
最后登录:
2013-12-19
查看yzg123321的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-01 22:24
全看
|
小
中
大
电机额定电流达到74安培。你10平方线安全载流量65安倍左右。要是穿管再加温度高一打折。65乘上0.9再乘0.8就等于47安培左右了。线肯定要发热出问题。就是用16平方的也就凑合(吃100安培左右,一打折能吃72安培。不过至少安全没问题了)