楼主  发表于: 2011-02-15 13:25
星三角起动的电机37KW,配线:一组VV3x10,另一组VV3x10+1X6,地线用6平方行不
newber
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 196 点
下载积分: 634 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-07-05
查看newber的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-25 00:34
一千瓦功率电动机的额定电流约2A附近,就是这个比例,正常运行时的电流≤2倍功率A;直接启动时的电流是额定电流的4~7倍,星降压启动是直接启动电流的1/3;大约是两倍多点 配线应考虑略大于额定电流的导线,37千瓦电机大约75个电流,乘以二150安,因为星接转到角接后两组六条线,所以 每根线75就可以。
铜线载流二点五下乘以九,往上减一顺号走,

四平方乘以八三十二个电流
六平方乘以七四十二个电流
十平方乘以六  六十个电流
不太够
那就16平方的吧
足够了
地线 三加一 减一个号 用10平方的
就行了
这些强电方面的计算(我是针对控制电路而言)
我从来不去套公式计算 估算就很好
电工是很灵活的一门学问