星三角起动的电机37KW,配线:一组VV3x10,另一组VV3x10+1X6,地线用6平方行不
分享
aaweihua
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
894 点
下载积分:
17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2009-11-05
最后登录:
2022-10-23
查看aaweihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-15 21:20
全看
|
小
中
大
感觉楼主这样太节省了,我一般都是用两组3x16的,用变频器的话就用3x25的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(chzy_114) 热心助人
分享
aaweihua
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
894 点
下载积分:
17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2009-11-05
最后登录:
2022-10-23
查看aaweihua的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-02-16 21:00
全看
|
小
中
大
因为用变频器只使用一条电缆啊,星三角启动用两条,算起来相当于32平方了。我平时都是按1平方两个千瓦来配电机线的,大功率的电机因为启动电流大,需要适当加大电缆的线径,呵呵。地线用10平方就可以了。