huangb1125
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 206 点
下载积分: 525 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2009-02-28
最后登录: 2024-06-06
查看huangb1125的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-14 21:48
Proface 中能不能用外部输入点来控制画面的切换,例如打到自动时自动切换到自动画面,打到手动自动切换到手动画面???
有会的朋友帮帮忙,万分感激
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-15 07:55
將外部手自動信號接入到PLC,然後PLC來控制畫面切換
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-16 13:05
不知兄弟有沒有看PROFACE相關的手冊呀?
LS0000: 现在显示的画面号码(1- 8999 (如使用BCD码时1 ~ 1999))
LS0008: 改变显示的画面,1- 8999 (如使用BCD码时 1 ~ 1999).