我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-11-14
查看heweli888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-17 20:25
内部的那个保险没有用的,我有一块,24V电源短路了保险都烧不掉,还给我不小心碰线了好几次