zxh19817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxh19817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-01-14 16:45
我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 589 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-10-21 23:51
接线错误引起的,我也碰到过这样的问题,在接线中将220V电压直接输入至24V输入端口,一开机冒烟,没有燃烧,但PLC输入点坏掉了,只有一个点坏了