zxh19817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zxh19817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-01-14 16:45
我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
tcme
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tcme的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-05-29 14:14
引用
引用第3楼qxh于2007-01-16 18:28发表的  :
220V 变成 380v输入,  有可能出现这样情况

FX2n内自带有开关电源,如果输入380V,最多是开关电源损坏,而一般不会发生燃烧的。一般的开关电源应该都有保护电路,我觉得最大的可能是在Input的低压端输入了高电压220V或者380V,因内部PCB电路板表面有很多的覆铜,而且大面积的覆铜都是接地的,这样,高压进入就直接对地了,所以才会发生燃烧,可能的原因是在外部低压信号线与高压接触,我们在现场有时候低压线的外皮会搞破的,特别是在线槽的拐角处,用力拉线外皮很容易受伤。
tcme
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tcme的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-05-29 15:58
建议为了保险起见,PLC都要安装一个独立的隔离变压器来提供电源。