楼主  发表于: 2007-01-14 16:45
我有一个工程,是用三菱PLC,型号是FX2N系列的,有两个输入模块,在试机是没有什么问题,在运行时就出现一个最大的事故,那就是我的一个输入模块起火燃烧了,而且燃烧速很快,差不多一个16点的模块烧完了,请问这个最主要造成的是什么.原因?
nep000
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看nep000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-22 21:36
燃烧速度快就应该是现场接线的问题.例如COM端窜入高电压所致.