在一个开关量输入点,在内部PLC中能不能常开和常闭同时存在控制?

比如这个起保停,如果我外部接了一个按钮开关在PLC的X2上面,那么我按下这个按钮,Y1会断开,那下面我还是X2,但是梯形图是常开的,这样在断开Y1的同时也接通Y2
先不说这个电路的用处,我是想问这个的设计梯形图是不是合理的?或者说PLC运行这样的程序会不会正常?
  
  主要我想问的是外部的一个开关量,可不可以控制内部多个不同的开关量  ? 例如上面说的控制 常开  常闭  或者说可以的话还可以同时控制上升沿等。
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1689 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-11-12
查看ngch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-14 14:35
没有什么不可以!只要功夫深。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(songchengju)
  • 深圳工控小匠:
    工业非标设备电气自动化控制
    (深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
    QQ:357405496