dengjie99
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2024-09-21
查看dengjie99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-13 21:50
三菱plc应用指令中相对位置控制指令 FNC158 DRVI   K+999999   K3000 Y000 Y004   若输出脉冲个数要求大于999999怎么办?谢谢。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 6847 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-11-25
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-14 10:38
改用32位指令DDRVI
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人