请教一个电气方面的问题
上一主题
下一主题
随便聊1
持之以恒
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
226 个
工控威望:
362 点
下载积分:
1242 分
在线时间: 517(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2022-07-29
查看随便聊1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-02-13 10:41
全看
|
小
中
大
我经常看到别人设计电气柜,一般控制回路电源都是用一个单独的隔离变压器出来的,问题就是隔离变压器的负载都很小的,但在控制回路上用的电源单极开关容量反而大,真是搞不懂?变压器0.2kw,380V±5%/220V/50HZ
单极开关 负载电流6A
分享
mayanheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
295 点
下载积分:
1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-09-18
最后登录:
2018-09-21
查看mayanheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-01 20:55
全看
|
小
中
大
变压器上电源端的保险,不是保护变压器的,它的任务是一但变压器损坏保护导线不要起火。
它的电流安数要小于导线的额定电流。就可以了。变压器输出端的保险才是保护变压器的,
要根据变压器的容量来选择。