ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-26 10:39
有一个fx2n-64mtPLC带4块fx2n-4da卡,用FXGP_win_C软件或用GX_Developer软件上载plc中的程序发现程序只有1869步程序最后也没有看到END指令,不知道是怎么回事?
ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-28 08:51
引用
引用第5楼娜娜于2008-01-26 22:59发表的  :
带了这么多模块,应该有很长的程序才对



在线观察没发现问题, 一个模块是4个通道的电压输出去控制变频器。
ab1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-10-19
最后登录: 2020-03-10
查看ab1981的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-28 08:52
引用
引用第1楼lf-2007于2008-01-26 16:34发表的  :
FXGP_win_C编的程序本身可以不带end.  gx则是自动加的。

不能仅凭end 判断程序不完整。


谢谢,解决了我多日的烦恼。