电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-09 18:54

最近弄一设备,变频器用的台达VFD-S变频器,PLC也用台达,采用模拟量控制变频器以来调节马达转速,现在可以控制马达转速,但变频器的模拟量输出0-10电压我准备在触摸屏上以频率的方式反映出来,连线监控数据,数据时大时小,高手帮忙
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 19:01
图片:
10hz----2.5v
15hz----3.5v----14.7hz
20hz----4.6v----20hz
25hz-----5.7v----25hz
35hz-----7,8v----34.7
45hz-----9.9v-----44.6hz
屏幕设定--------变频器模拟量输出电压---------变频器显示频率
以上是在没有把变频器AFM与GND(变频器 模拟量输出端口)接在PLC的模拟量输入端测试的数据,但把线接在PLC上,测量电压,超过10V,而且程序数据一直没有变化,这是怎么了
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-09 19:02
图片:
程序数据一直没有变化
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-10 20:41
搞定了,原来台达变频器AFM与GND不可以接D/A模块,它输出的为PWM,只可以接指针式的仪表,谢谢朋友们指点,