各位大侠请教一下:S7-200PLC通过RS485与变频器通讯时,有时会碰到由于各种原因把PLC通讯口烧坏而联系不上,有没有办法加个保护装置?要求投入价格便宜,简便易行的办法,谢谢各位帮忙!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-08 09:40
这个一般不用考虑,如果一定要加成本的话可以加一个RS485隔离器,我用S7-200已有100多台,只遇到过一次通信口损坏,而且是打雷坏的,一般情况下更换75176芯片即可修复!成本1元左右。