请教不让S7-200PLC通讯口易损坏的方法
上一主题
下一主题
lixiaodong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
232 点
下载积分:
1663 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2009-01-08
最后登录:
2018-05-31
查看lixiaodong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-02-07 19:25
全看
|
小
中
大
各位大侠请教一下:S7-200PLC通过RS485与变频器通讯时,有时会碰到由于各种原因把PLC通讯口烧坏而联系不上,有没有办法加个保护装置?要求投入价格便宜,简便易行的办法,谢谢各位帮忙!
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-08 09:40
全看
|
小
中
大
这个一般不用考虑,如果一定要加成本的话可以加一个RS485隔离器,我用S7-200已有100多台,只遇到过一次通信口损坏,而且是打雷坏的,一般情况下更换75176芯片即可修复!成本1元左右。