楼主  发表于: 2011-02-03 18:09
FX2AD模块,与称重传感器相连
0--10V    量程  1000KG  即 0-10V  (数字0--4000对应  0--1000KG)
如果用整数储存重量值,不精确, 就用实数计算存储,可在触摸屏中真接显示这个实数值,

如果直接在触摸屏中显示这个数字值(0----4000),用触摸屏中的(工程 数字量 上下限值 ,增益 偏置值,来计算实际重量值) 也可

问题:如果我在称重传感器上加一个放物盘 后(如何将当前的重量值设为0),我需经常放不同大小的放物盘,放上时,都能在触摸屏上
一键设当前重量为0,  可能其实是校0的问题

用以上两种方法,都如何实现呢,
以上
多谢,
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-03 19:46
用减去当前值的方法等。。。多想想因该不难,最好程序搞的差不多时边做边调试。
學無止境