yanyxz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yanyxz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-31 06:36
CPU 226 的PLC上电后面板所有指示灯都不亮,检查过了220V输入到电源模块没有问题,电源模块无输出。有没谁知道电源模块输出针脚哪个针脚要输出电压,或者如何维修,在此谢过。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-02-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-01 11:11
如果把L+与M端子上的接线全拆掉端口没有电压,则可能是电源板故障,检查电源板保险、整流桥,电容及震荡电路,电源故障比较容易修!
楼主留言:
90%可以认定是电源板故障就是不知道如何修复,如果可以我把照片发给你你帮我瞧瞧。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-02-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-09 17:50
引用
引用第5楼yanyxz于2011-02-09 11:53发表的  :
在这里我要感谢各位参与讨论,PLC是在与通讯电缆热插拔时损坏的。因电源板上没有保险丝,上面的元器件也看不懂,所以在此请教电源板针脚输出电压好用外部电源供电。

保险丝是有的,那个褐色的圆形的就是,直径大概有8mm左右,厚度有6mm左右!理论上热拔插通信线是不会损坏电源板的,分析一下电路,找出5V供电电源,用外置5V电源加到引脚上,24V可以不接,看看电源指示灯是否亮!
楼主留言:
保险丝是好的,看来只能找出5V电源针脚。