用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助:关于变频器面板设定参数--三菱E740
上一主题
下一主题
aries
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
309 点
下载积分:
870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2010-03-13
最后登录:
2013-04-24
查看aries的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-26 15:39
全看
|
小
中
大
请问:
对于变频器,当你想设置一个参数时候,总是先找到参数的号码,比如:我想设定转矩提升,首先找到Pr,1 ,想设定为什么数值,就设定为什么数值。再SET键就OK。但是当我们在变频器运转的时候,直接旋转面板上的M键,再SET就可以改变运转频率,但是我找不到这个设定的参数是哪一个参数,我就想啊,当我们可以用面板直接改变运行的频率的时候, 是不是模式选择上,就已经把面板当成一种外部模拟量设置了?!
可能小弟的话说的不够清楚,还请包涵。。。我不解 所以就没办法说清楚。。。。谅解!
分享
aries
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
309 点
下载积分:
870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2010-03-13
最后登录:
2013-04-24
查看aries的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-26 15:57
全看
|
小
中
大
2楼 谢谢你的回答。。。
请问:那我直接转动面板上的M旋钮就可以直接改变运转的频率,那是不是面板此时就相当于电位器使用了?相当于模拟量?那相当于变频器内部哪一个参数?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助:关于变频器面板设定参数--三菱E740
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问