请问:
对于变频器,当你想设置一个参数时候,总是先找到参数的号码,比如:我想设定转矩提升,首先找到Pr,1 ,想设定为什么数值,就设定为什么数值。再SET键就OK。但是当我们在变频器运转的时候,直接旋转面板上的M键,再SET就可以改变运转频率,但是我找不到这个设定的参数是哪一个参数,我就想啊,当我们可以用面板直接改变运行的频率的时候, 是不是模式选择上,就已经把面板当成一种外部模拟量设置了?!
可能小弟的话说的不够清楚,还请包涵。。。我不解 所以就没办法说清楚。。。。谅解!
分享
广东
不断进取
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间:
2009-12-17
最后登录:
2024-03-05
查看广东的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-27 06:19
全看
|
小
中
大
改变参数PR79=1 等于1时为PU操作模式/起动信号或频率均由PU面板控制
分享