我想用一台变频器分别控制10台电机,且这十台电机运行中同意时刻只有一台电机运转,我的想法是在变频器和电机之间用plc控制10个接触器或固态继电器切换,当然要在电机停止的时候切换。
请教各位前辈我这样做可行吗?
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-27 10:03
如果变频器只是作为软启动的话,用这样方法分时控制当然可以的,但有两点要注意:
1..控制时序要正确,比如要先停止,再切换,何时切换也有讲究,是不是需要等停止的电机完全停下再切换还是其他。
2..大功率的还要考虑再生电阻,是不是每个电机要自带一套再生电阻,具体可以问下变频器厂家。