三菱PLC中 TO H0 K0 H0 K1、TO H0 H1 K1000 K8、TO H0 K9 H0FFFF K1  这三句是连着的啥意思,高手指点!
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 18:06
TO H0 K0 H0 K1:向PLC中的特殊模块写入参数
H0:特殊模块的起始IO,就是分配给该模块的X 与Y
K0:特殊模块中接受数据的寄存器地址(就是你想把数据写入特殊模块的哪个寄存器中,具体翻看模块的说明书)
第二个H0:你想写入寄存器的数值(也可以是寄存器地址如D0等)
K1:表示写入一个字,即16BIT(如果是K2则表示从你制定的寄存器开始连续写入两个字)
另外FROM也是一样的意思,只是将特殊模块中的数值读出来