楼主  发表于: 2011-01-24 22:33
GX Developer里改程序,加了几步后提示超出编辑范围,再也增加不了语句了,PLC是FX2N
jiangyujz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiangyujz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 22:38
称序不许传啊,才3010步,我在做浮点运算用的的的D128-D142
jiangyujz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiangyujz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 22:59
我是在初始化中做的浮点运算,初始化是不是有步骤量限制啊,谢谢你!
我在离线编辑