楼主  发表于: 2011-01-24 15:56
应用s7200的PLC,如何实现记录设备每12小时为单位内的运转时间,并且该数据可以保留3个月(在触摸屏上可查看)?



例如:设备从2010年1月22日开始投入运转,在1月24日查看的结果为

2010年1月22日  0:00-12:00    设备运转了3小时20分

2010年1月22日  12:00-24:00  设备运转了5小时11分

2010年1月23日  0:00-12:00    设备运转了1小时0分

2010年1月23日  12:00-24:00  设备运转了6小时32分


请大家指点一下,谢谢
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2666(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2025-01-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 16:20
这个用PLC实现占用太多的寄存器了啊,要一天4个,3个月MAX92*4=368个。
你看看用屏能不能实现吧。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!