如图,如果生产中遇到紧急情况,那么需要复位所有的S,然后自动回到S0的状态,请问怎么编程,谢谢!是否可以在没个S1、S2后面再加个转移条件,使之直接回到S0 ?
还有一个问题,GX提示有二重线圈错误,请问这是怎么回事?
[ 此帖被citycow在2011-01-24 13:57重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 13:45
急停的把所有的S都复位,解除后就使S0接通就 可以。