楼主  发表于: 2011-01-24 13:25
图片:
如图,如果生产中遇到紧急情况,那么需要复位所有的S,然后自动回到S0的状态,请问怎么编程,谢谢!是否可以在没个S1、S2后面再加个转移条件,使之直接回到S0 ?
还有一个问题,GX提示有二重线圈错误,请问这是怎么回事?
[ 此帖被citycow在2011-01-24 13:57重新编辑 ]
agileni
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看agileni的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 13:28
搭车同问,我用的是FX3U的步进梯形图控制自动程序,但不知道停止程序以及急停功能如何实现
agileni
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看agileni的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 14:08
引用
引用第3楼rockyhuo于2011-01-24 13:45发表的  :
急停的把所有的S都复位,解除后就使S0接通就 可以。

复位之后,当前状态所对应的动作也会停止吗?
[ 此帖被agileni在2011-01-24 14:14重新编辑 ]
agileni
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看agileni的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-24 15:58
图片:
6楼的大哥,如果在步进梯形图中,某个动作(比如Y000)为持续时间的,当按下急停时,根据M8040的定义,Y000继续运行,达不到急停作用啊
agileni
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看agileni的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-24 17:01
引用
引用第10楼xiejun8103于2011-01-24 16:21发表的  :
那要看你是驱动的什么负载,我所设定的时间是不能停的,如是灯亮,时间到灯还是会亮的,如果是马达可能会时间完后在停,如你觉的不好,可同时驱动M8034     立马停,

恩 原来还有个M8034,就是不知道这个M8034如果驱动的话,报警信号还能不能发出来了?