如图,如果生产中遇到紧急情况,那么需要复位所有的S,然后自动回到S0的状态,请问怎么编程,谢谢!是否可以在没个S1、S2后面再加个转移条件,使之直接回到S0 ?
还有一个问题,GX提示有二重线圈错误,请问这是怎么回事?
[ 此帖被citycow在2011-01-24 13:57重新编辑 ]
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 13:39
你写的程序好像有点问题,在转移时是要有条件的。如要急停,你可以先暂停,但暂停后必须要复位才能在次运行,因为急停按下后所有动作是不能动的,要保持原位置。暂停可以用特殊继电器,FX系的好像是M8040,我有点忘了,你可以查下手册,叫禁止转移。或是自己做一个触点,和转移条件串起来,按下时相当与条件不满足,也就暂停了。但利用这个功能时,要与真正的暂停分开,暂停是可以在继续运行的,急停按下时一定要加个条件,不能在运行,的复位后在次运行。
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 14:45
其实暂停也是停止,只是停在刚刚动作时的位置,停多久都行的,如果你要保持动时的动作,又要回到S0,那不是有问题吗?回到S0必定是动完成了,或是复位后回到S0 ,如果不管动作怎样,要回到S0,你可以做个复位程序,按下后复位所有S 在SET   S0       我做了一个你可以看下子。
附件: SFC.rar (10 K) 下载次数:155
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-24 15:53
其实双线圈是可以的,但不能在同一个步中出现,不在同时使用都是行的,提示是可以关掉的,在软件的下拉菜单中的,选项中。
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-24 16:21
那要看你是驱动的什么负载,我所设定的时间是不能停的,如是灯亮,时间到灯还是会亮的,如果是马达可能会时间完后在停,如你觉的不好,可同时驱动M8034     立马停,