请教各位大侠,在加工设备自动化程序中通常有手/自动程序。在自动程序段通常是使用SFC编写程序的,然而我瞬间转换手/自动选择开关的时候如何使得CPU不再扫描SFC程序段啊?
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 765 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2011-01-17
最后登录: 2015-06-17
查看{笑傲江湖}的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 11:37
程序是一直在扫描的,但是SFC段的程序一直是出于选择性的扫描。我的意思是当手/自动选择开关动作的时候使得整个SFC程序段都不再被扫描。我想用CJ指令就可以了吧?