xiangyc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiangyc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-24 09:48
我司同样风机有一批,使用年限2年,其中有两台电流比额定电流大10A,用摇表检查发现所有相绝缘500兆以上,对地也在500兆以上,检查三相电阻发现都是0.9欧,拆开检查风管,无堵塞。检查电机接线端子,无锈,无接触不良,只是线圈到接线端子的引线线皮有老化现象,仔细观察,内部铜线有铜色,无发黑现象。
请高手指点。
相逢是缘2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2009-02-24
最后登录: 2024-05-24
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 13:54
可能风机风量有变化,可适当把风量减小就可以。

叶轮的动平衡  电机与风机的连轴器是否磨损  风机机座是否移位,如果有这几个问题风机的噪音会非常明显
的增大,或是产生振动,细心的观察一下就可以