shimo113
请问
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 311 点
下载积分: 434 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2024-11-05
查看shimo113的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-23 19:20
菜鸟请教.
我们工厂有一台设备需要修改程序,FX2NPLC,日本设备,离线修改完程序后,不能下载PLC程序,
画面提示ROM正在运行中,不能写入程序,
在线修改也是这样,软件是没有问题的.
请问是不是供应商设置了什么东西,不让修改程序.
我该怎么处理,
非常感谢!
xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 14:37
PLC以输入点X作为PLC的RUN/STOP开关
xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 14:39
图片:
PLC以输入点X作为PLC的RUN/STOP开关,在一个程序转换到请按下图设置(注,输出Y是有特定的,FX2N-16MR是Y0--Y7,  FX2N-32MR是Y0--Y17)记住,要设置完才能把程序写入PLC

  
[ 此帖被xbc5620924在2011-01-25 10:07重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(再见理想) 热心助人