S7-200自由口通讯是怎样的,当定义SMB87=16#1C(2#11100)时,是否就是不接收数据了,当程序在初始化中定义了SMB87=16#1C后,出现什么情况才能接收数据,谢谢?
分享
huixiaxuema
工控我成长的家园
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
289 个
工控威望:
1214 点
下载积分:
1103 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2010-01-14
最后登录:
2017-04-10
查看huixiaxuema的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-23 23:20
全看
|
小
中
大
(bit7)en=0 禁止接受,
(bit6)sc=0不使用smb88或smb188起始符检测起始信息,
(bit5)ec=0不使用smb89或smb189终止符检测终止信息,
(bit4)il=1使用smb90或smb190的值来检测空闲状态,
(bit3)c/m=1定时器是信息定时器,
(bit2)tmr=1使用smb92或smb192时间段结束接收,
(bit1)bk=0不使用中断条件
谢谢工控网,工控伴我长!